serj_, с автоматами тоже интересная ситуёвина: когда у знакомых запускали аппарат плазменной полировки, поймали интересный глюк: 25А трёхфазный автомат-пакетник, вроде бы немецкий, спокойно пропускал до 40А (есть подозрение, что импульсный ток там был даже поболя, когда пару раз пробивало дугу, автотрансформатор на 25 кВт светился как лампочка ильича ). Выбил всего один раз. После этого начали вспоминать другие случаи: станция высокого давления для гидроабразивной резки (80 кВт) полгода питалась через пакетник на 16 (!!!!!) ампер. Обнаружили это только когда пакетник превратился кучку угля и начал интенсивно вонять, но при этом стойко держал контакты. Про него просто забыли при монтировании станка, а он и виду не подавал.
После этих двух случаев люди ставят не менее трёх АЗС между вводом и нагрузкой. Причём самые первые, на вводе - советские, им веры больше.