Вверх #21 |
МодераторРегистрация: 03.06.2004
Адрес: Северный берег Белого моря
|
Отключил вольтодобавку, зашунтировав Б-Э ключей, управляющих реле 2 и 3.
Увы, фокус не вышел... реле-то не включаются, но сработала защита (по низкому напряжению сети ?) и отключила выходы ИБП (реле 1). Второй вариант : перемотка транса для снижения напряжения вольтодобавки, эти обмотки вроде бы сверху. Но это ой-ой-ой... а вдруг не сверху ? Третий вариант : повысить напряжение на схеме контроля напряжения, чтобы вольтодобавка включалась при 195 В. Но это на схеме надо найти, что упирается в нечитаемость схемы. |
|
|
|